2008年9月9日~11日,范厝水电站大坝第二次安全定期检查专家组第二次会议在立雪酒店召开。
与会专家现场检查了大坝运行现状,对大坝定检的编写的《范厝水电站大坝运行总结报告》、《范厝水电站大坝现场检查报告》、《范厝水电站大坝水下录像检查报告》、《范厝水电站大坝设计复核》、《范厝水电站水工金属结构检测报告》、《范厝水电站枢纽监测系统综合评价报告》、《范厝水电站大坝监测资料分析报告》、《范厝水电站大坝混凝土取芯报告》等八个报告进行了认真审议,提出了具体的修改意见,最后各专家达成共识,形成了《范厝水电站大坝安全第二次定期检查报告》。
通过此次大坝安全定检,专家组认为金湖公司非常重视本次定检工作,人员素质较高,各项专题工作开展扎实,提供资料翔实,成果可信。经专家组对大坝工作状态全面检查和分析认为:范厝大坝设计标准符合现行规范要求;坝基良好、坝体稳定性和结构安全度满足现行规范要求;大坝运行性态总体正常;水工金属结构及启闭机运行正常;近坝库岸和边坡稳定。根据《水电站大坝运行安全管理规定》第二十四条规定,范厝大坝评定为正常坝。
最后,专家组认为金湖公司还应加强对范厝水电站大坝安全管理,对专家组提出的建议,应根据实际情况抓紧落实。
参加会议的有国家电力监管委员会大坝安全监察中心、福州大学、华东勘测设计研究院、福建省电力有限公司、福建水口发电有限公司、福建省水利水电勘测设计研究院、福建省电力试验研究院、华电福建发电有限公司、金湖公司等单位的专家和代表共16人。会议由专家组组长杨诗经主持。
|